登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:PLC和触摸屏两端有232和422接口,哪种接口转成485效果好?
点击:3873 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
MU0540
PLC和触摸屏两端有422和232接口,由于距离远想转成485,
1、这两种接口哪种转成485效果好?
2、网上包括淘宝都是232转485的资料和实物,422转485的介绍为什么那么少,用不着吗?还是不用外接转换电路?
最后修改:
2019/8/16 11:42:02
19-08-08 15:38
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你PLC用的详细型号先报上;
19-08-08 15:43
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
用两个转换器就可以延长了
PLC232----232/485转换器------延长------485/232转换器---触摸屏232
19-08-08 16:13
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
几百米还是更远
19-08-08 16:20
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
有多远?10米内直接用232不转也行
19-08-08 16:26
5楼
编辑
引用
管理
MU0540
FX3U连接GT2310触摸屏,距离120米
本来以为很简单,买了模块FX3U485-BD,后来发现不支持485通信,
准备再买个232或者422的扩展模块接在PLC上,反正都要转成485,正在犹豫买哪种?
我感觉两边422转成485可能会效果好的,但网上介绍的都是232转的,我弄不清区别
最后修改:
2019/8/8 16:50:16
19-08-08 16:47
6楼
编辑
引用
管理
向前奔跑ADud
GT2310和FX3U-485BD走RS485可以直接通信啊,为什么还要加转换器
19-08-08 16:54
7楼
编辑
引用
管理
MU0540
手册上面没有支持485的连接,485是连接变频器的
19-08-08 16:59
8楼
编辑
引用
管理
yanli7234
422-485,不一定非得用转换器,你可以试试把发送和接收的两对线给并联上。差不多有一半的情况下是可以的。硬件上这样没问题,但软件上不一定都能用。因为自己发射的数据、自己也能收到,就看程序上怎么处理的了。
19-08-08 17:11
9楼
编辑
引用
管理
tigermu
个人觉得也可以尝试一下422,和485的区别就是是否是全双工,可能什么设备都不需要就能连上。422本身也直接远距离。
19-08-08 17:29
上一页
下一页
工控新闻
越疆折价配股募10亿港元加码机器人与全球化
尼得科全球电器产业园投产
中控技术TPT引领“AI+安全”风险主动预测预警模型首台套项目落地广西华谊能化
【0元试用+大奖等你来拿】福禄克在工业制造行业的高温测温仪
全国首个人形机器人运动科学联合实验室落地
携手华为云,无锡人工智能创新中心正式启动
最大人形机器人订单被智元、宇树瓜分了
格雷希尔GripSeal —以创新连接技术闪耀AMTS 2025
更多新闻资讯