登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教一个关于防浪涌spd的问题
点击:690 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
戈壁滩
前一阵防雷办来厂子检查要求安装spd防浪涌防雷装置,我的配电柜是630kva一套,400kva一套,1600kva一套,这个要安装多大的spd,多少钱。谢谢
19-08-07 13:34
1楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
来检查的人没给你们提供采购的信息?
19-08-07 13:35
2楼
编辑
引用
管理
nick512
建议楼主找个样本看看吧,防雷选型主要涉及到放电电压、放电电流、极数等参数,这个需求不一样价格也差的多
19-08-07 16:51
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
从20KA40.60.80.100KA已经最大了,1600KVA配100KA/4P浪涌 开关80安塑壳 其它浪涌60KA/4P开关40A,微断就行, 这方面目前国家没有硬性规定,设计院,甚至浪涌生产厂家还没有论坛上的朋友明白。实事求是讲,20-100KA浪涌20元一只的与9800元一只的功能与效果能够避雷次数完全相同,因为老天爷并不知道你的变压器是多少KVA的。
最后修改:
2019/8/7 22:49:49
19-08-07 22:47
4楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
没有,他只是说等防雷检测的人来后告诉我。现在检测机构已经改为民营机构。
19-08-08 08:35
5楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
谢谢了,其实我们这个厂子正式生产要到10月份了,其余时间都是停电检修,那个时候在新疆就没有雷雨了。
19-08-08 08:38
工控新闻
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税