登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:求解三菱伺服分度位置与原点位置不同

点击:1841 回复:16

  一个直径790mm的四工位转盘,单向旋转定位,FX3U+JE系列伺服+行星减速机(10弧分)。设置一个光电开关作为原点,伺服驱动转盘低速运转至光电开关给信号后再走500个脉冲停止,以此位置作为转盘的初始原点。但是转盘转动一个工位即90度后与原点位置不同,圆盘外周测量多走了3mm,之后继续运转误差不会增加,每次停止的位置都是一样的。
  求解各位大神这是什么原因引起的
最后修改:2019/8/7 10:12:22
19-08-07 10:03
楼主的电子齿轮比设置对吗,和程序匹配呢
19-08-07 11:09
电子齿轮比没问题的,只是第一次分度停止的位置与原点位置不同,之后停止的位置都是固定不变的,都与原点位置相差3毫米
19-08-07 11:44

引用 齐兴 在 2019/8/7 11:44:24 发言【内容省略】

那就检查一下伺服驱动器的设置,例如停止方式,伺服刚性
19-08-07 12:03
问下500个脉冲大约走了多少 外周
19-08-07 13:23
90°是40000脉冲,大概8mm
19-08-07 14:25
您说的停止方式,伺服刚性具体是什么,加减速时间短?刚性太低?
19-08-07 14:34

引用 齐兴 在 2019/8/7 11:44:24 发言【内容省略】

那应该是算法上的错误,你可以把这3mm的距离换成脉冲数,在第一次时减去这部分
19-08-07 16:49

引用 齐兴 在 2019/8/7 14:34:02 发言【内容省略】

PA08PA09这几个参数调试一下
19-08-07 20:51
才四个工位,不用这么复杂吧,转盘的最外面安装定位检测开关就相对简单了,如果速度不是很高,每个工位一个开关都可以
19-08-07 21:51

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯