登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:CP1H用压力传感器控制伺服电机

点击:4205 回复:26

引用 怪怪 在 2019/8/5 9:30:14 发言【内容省略】

楼主如果不用PLC,直接用压力传感器方案,建议如下:压力传感器需要选,压力越大,模拟量输出值越小。
反之如果找不到这种压力传感器,那就只能通过PLC进行转一下了。
请参考我的回复9楼回复
19-08-05 19:11
楼主不妨换一种思路,电机到压力传感器这段距离可用位置模式,最后一段距离可ton过带模拟量的电机反馈信号给PLC,这一段位移点击可切换转矩模式,电机可ton过PLC设定的压力值ton过转矩模式达到。当然转矩模式完成又要切位置模式返回初始位置
19-09-30 19:41
电机停转之后会不会被压力反弹回去,然后电机又压回来,如此反复,成了振动机?
19-10-29 20:40
能不能这样  压力传感器是4~20mA输入PLC转成数字 再乘以一个系数,就用来做输出速度   或者用PID指令调节
我没试过 就建议一下  楼主如果弄好了 能不能发上来让我学习一下
19-11-03 20:14
要求不高的话,很容易做到的,我现在对速度要求高,压力传感器采集跟不上电机运动速度,想提前减速不容易做到,哎
20-01-04 09:56
别人就是用PLC 做控制的,你还说不用,你的思路我做过一个位置模式和扭矩的项目,也是压力传感器的电流采集到的伺服上做闭环,先走位置模式,压力还达不到设定的值,然后切换扭矩,压力达到,切回位置模式回原位,这个想法是可行的,但是现在我做的一个项目这个就嗝屁了,我的目标位置是随机不确定的,只能用压力传感器和PLC来做,现在就是电机速度太快,反馈时间跟不上节奏,难搞哦
20-01-04 10:02
嗯哼,想法不错表情
20-01-04 10:04

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯