登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱伺服MR-J2S不接受脉冲

点击:1955 回复:11

PLC给驱动器发脉冲伺服电机不转,什么原因
19-08-01 08:02
接线不对了
19-08-01 08:29
把你的接线图上传过来看看,关键是SON信号。
19-08-01 08:35
估计伺服ON启动没有给它,还有就是脉冲和方向信号是否正确
19-08-01 09:04
先检查接线及参数设置;如果有同型号在另一个上试下;碰到过线路有问题的的确不能收脉冲;
19-08-01 10:04
如果排除质量问题,那可能是接线或是参数问题,操作时,驱动数码管上显示什么?
19-08-01 12:23
我是这样接线的,IB的13脚接电源24+,10脚接0V  15脚接20脚  IA 9脚同11脚短接 3脚接Y0 2脚下接Y2 参数P21设0011  P41设为0111
19-08-01 12:30
使能我设国驱动器内部启动
19-08-01 12:37
数码管正常,接线是CNIB只接13脚正24V10脚接0V  15脚接10  伺服内部启动  CNIA 9脚与11脚接  2脚方向  3脚Y0脉冲  参数P00=0000  P21 =0011(0010 0001都试过) P41=0111
19-08-01 12:42
16、17有没有与10短接
附件 2019-08-01_131757.jpg
19-08-01 13:18

上一页下一页