最后CRC是DC26    或者26DC
发送0110 0000 0002 04 0084 9600 DC26
19-07-25 09:21
老师,没明白
19-07-25 09:23
附件 1564017914439.jpg
这是第二页
19-07-25 09:25
   发送0110 0000 0002 04 3F80  0000 FE53     或者53FE
19-07-25 09:28

引用 121111115 在 2019/7/25 9:21:47 发言【内容省略】

老师,表显示0000.0
19-07-25 09:29
双精度浮点数42480000等于十进制50,1的双精度浮点数是3F80 0000
19-07-25 09:30
DC26,有显示,26DC没有显示
19-07-25 09:33

引用 121111115 在 2019/7/25 9:28:43 发言【内容省略】

改这个,之前那个有点问题,把H42改H3F,  H48改H80     H67改HFE   HC1改H53   其他都不变,你试试如果不行就把FE53换个顺序,如果最终表显示1那你这个就不是问题了。
最后修改:2019/7/25 9:35:30
19-07-25 09:34

引用 平安JQ1U 在 2019/7/25 9:29:59 发言【内容省略】

那没问题了,你1肯定可以显示出来。这个问题解决了。
19-07-25 09:37

引用 121111115 在 2019/7/25 9:28:43 发言【内容省略】

老师,表显示0001.0
19-07-25 09:37

上一页 下一页