主题:参数设定的程序怎样写
点击:888 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1961149971
各位大神,人为设定参数的程序在fxplc中怎么写,比如,压力传感器的量程是0到100公斤,数据范围0到32000,我想设定60公斤启动,程序指令该怎么写
19-07-20 11:03
1楼
编辑
引用
管理
jianqiang913
触屏参数设定d0,程序里面d0*比列系数320,然后用读取的数据和前面乘法结果做比较作为你程序的触发条件就可以了。
19-07-20 11:15
2楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
有屏,看楼上
没屏,Ai>4B00(19200)
19-07-20 11:48
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
AD转换是直线对应关系;
19-07-20 12:10
4楼
编辑
引用
管理
1961149971
请问2楼Ai>4B00什么意思
19-07-20 13:00
5楼
编辑
引用
管理
1961149971
有屏和没屏两种情况,第一条指令是什么
19-07-20 13:46
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
1961149971
在 2019/7/20 13:46:10 发言
【内容省略】
一楼说的很清楚了就是让你用比较指令,例如=,也就是192(是设定值,对应60公斤)=读取值也是192时,输出线圈Y或者M。
19-07-20 14:46
7楼
编辑
引用
管理
1961149971
多谢指教
19-07-20 16:17
8楼
编辑
引用
管理
1961149971
一楼说的其它指令我都知道,就是“参数设定d0"这句话用什么指令表示
19-07-20 16:52
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
32000/320=100
明白倍数关系就知道了
19-07-20 17:14