登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:参数设定的程序怎样写
点击:888 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1961149971
各位大神,人为设定参数的程序在fxplc中怎么写,比如,压力传感器的量程是0到100公斤,数据范围0到32000,我想设定60公斤启动,程序指令该怎么写
19-07-20 11:03
1楼
编辑
引用
管理
jianqiang913
触屏参数设定d0,程序里面d0*比列系数320,然后用读取的数据和前面乘法结果做比较作为你程序的触发条件就可以了。
19-07-20 11:15
2楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
有屏,看楼上
没屏,Ai>4B00(19200)
19-07-20 11:48
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
AD转换是直线对应关系;
19-07-20 12:10
4楼
编辑
引用
管理
1961149971
请问2楼Ai>4B00什么意思
19-07-20 13:00
5楼
编辑
引用
管理
1961149971
有屏和没屏两种情况,第一条指令是什么
19-07-20 13:46
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
1961149971
在 2019/7/20 13:46:10 发言
【内容省略】
一楼说的很清楚了就是让你用比较指令,例如=,也就是192(是设定值,对应60公斤)=读取值也是192时,输出线圈Y或者M。
19-07-20 14:46
7楼
编辑
引用
管理
1961149971
多谢指教
19-07-20 16:17
8楼
编辑
引用
管理
1961149971
一楼说的其它指令我都知道,就是“参数设定d0"这句话用什么指令表示
19-07-20 16:52
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
32000/320=100
明白倍数关系就知道了
19-07-20 17:14
上一页
下一页
工控新闻
伊顿发布2024全球可持续发展报告
智能与无人设备全方位安全将成为一座巨大金矿——功能安全部分
施耐德电气尹正:全球供应链开启韧性、高效、绿色并行新篇章
智元机器人获正大集团注资,探索零售、康养服务等场景应用
2025年仪器仪表行业发展现状及市场前景分析调查
欧特克放弃收购PTC,软件行业年度潜在最大交易之一告吹
显控科技AI智能工厂在深汕正式投产!
卡奥斯亮相国际标准化大会,共享标准化实践与绿色发展
更多新闻资讯