登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:想问孔板流量在S7-300中的换算方法
点击:1420 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
现场水泵没有运行,但显示压力0.4kPa ,组态监视画面上显示其流量为41.9m3/h
19-07-19 07:16
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
没有流量变送器?
测的是差压?
有差压就会算出流速.
没有变送器的话,算法做在程序里.一般孔板厂家会提供差压到流速的计算公式.
qv=Cεπd2/4 * 根号(2Δp/ρ/(1-β^4))
19-07-19 08:31
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
19-07-19 08:59
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
什么意思?没有运行(错误)?数据保持?
19-07-19 15:26
4楼
编辑
引用
管理
蝶舞
楼主有计算孔板流量的公式么,最近我也搞这个东西,网上搜了公式有好几个不一样的,不知道用哪个,我计算的饱和蒸汽的流量。好像要先计算蒸汽密度,最计算流量。
19-07-20 20:02
5楼
编辑
引用
管理
我的网名鬼见愁
楼主首先要做的是重新校准差压变送器。。。。。
19-07-20 20:35
6楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
程序上看你输入有电流啊 检查下现场变送器
19-07-20 21:53
7楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主的数据采集线有多长,是不是有动力线干扰
19-07-21 06:25
8楼
编辑
引用
管理
xiatianyun
泵没有运行但有压力,这个比较正常。
至于说有流量则比较复杂了。
首先确认管道里面是否确实流体没有流动,然后检查变送器是否正常。
至于说换算问题还是要看说明的。
19-07-21 21:43
9楼
编辑
引用
管理
yanli7234
感觉楼主需要的不是公式,而是没做小信号切除。假设流量是100%,你可以设置低于3%流量时,流量=0。其实一般的流量计,都吹的x‰,实际上,能有1%就谢天谢地了,而且在小信号端精度更是不靠谱。当然也可以设置1%切除,根据需要来吧。
注:本胖上面说的流量计是指的差压型的,那种脉冲的不需要小信号切除。电磁流量计、超声波流量计一般已经内置了小信号切除,也不需要编程了。
19-07-21 23:38
上一页
下一页
工控新闻
“神经末梢”成机器人进厂刚需,六维力传感器走至量产前夜
研华科技与创新奇智发布多模态大模型AI一体机方案
霍尼韦尔发布智能船舶解决方案和《智造新引擎》白皮书
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
西门子与杭奥智能达成战略合作,携手推进物流标准化关键一跃
三年翻倍,深圳龙岗工业软件集群剑指800亿
更多新闻资讯