登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:称重传感器问题求助

点击:2037 回复:36

有重物压在传感器上面,但是传感器满量程是5吨,这个重物肯定没有5吨以上重的
19-07-19 16:03

引用 INotKissBoy 在 2019/7/19 16:03:14 发言【内容省略】

重物是多少吨?那把重物卸了,电压40mV又变为多少?
19-07-19 16:06
按你的传感器,5t是将近3mv/V*10V=30mV.
现在加重物是40mV.
假如你卸了重物,测量是多少mV,你大概按上面可以算出重量.对比实际就知道传感器的好坏.
19-07-19 16:09
传感器坏了,输出电压超出正常范围了,输出阻抗350欧左右
19-07-19 17:35
附件 微信图片_20190720104250.jpg
附件 微信图片_20190720104516.jpg
上午去现场又测了一下,SIG+-阻抗是正常范围,SIG电压为0.3mv,我试了用手压传感器,电压无任何变化。。。。。。。。且4mA对应的是210kg,我调到3.08mA对应的才是0kg,我都怀疑程序换算也有问题了
19-07-20 10:47
版主,你好,我刚才一边测SIG+-电压,然后用手给传感器施力,可是电压无任何变化,0.3mv
19-07-20 10:49
今天的档位不对,电压是直流
19-07-20 11:29
因为我用DC测,万用表没反应
19-07-20 12:36
真怀疑你是怎么测的,上次电阻都不对.上次电压40mV?上面那位告诉你应该用直流.你说没反应,没反应是0不动还是上次说的40不动?
你用手按?5t是30mv,50kg是0.3mV.估计你没那么大力气.
在上面就说了,你这个有三个环节的问题.1是传感器,2是变送器,3是你的转换(plc/hmi).最早就和你说了转换的问题.
你还是一个一个来,不要没头绪乱抓.
19-07-20 13:02
我变送器输出4mA信号给PLC,按理来说应该为0kg(程序对应的是0-5000kg),可是却变成210kg,,,,变送器坏了对程序转换有影响吗,可确确实实的输出给plc为4mA
19-07-20 17:53

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯