主题:称重传感器问题求助

点击:2037 回复:36

附件 mmexport1562773858357.jpg
请问是测哪一组
19-07-18 22:25
个人有些疑惑,
使用SW1空称点的模拟量调整,用万用表把4-20mA拨到4mA输出, 这个调整不是调整变送器输出的么,怎么 万用表把4-20mA拨到4mA输出
使用SW2加载点的模拟量调整,变送器输出无变化,此时应该加载传感器载荷,看输出吧,
使用SW3超载报警点的模拟量调整,拨码到23.98mA,
使用SW4欠载报警点的模拟量调整,拨码到3.96mA,
这两个报警是变送器的输出报警,还是传感器输入报警。你这个拨码到  是什么意思,
这个变送器我没用过,但是如果给我这些资料。我的调试步骤
1、确定安装正常后,送电,认为此时荷重平台空载,测量电流是否为4mA。如果不是,侧拨码SW1,用加减键让变送器输出未4mA,回拨SW1。
2、平台加载100%负荷(如果满足条件),测量变送器输出是否为20mA,如果不是,侧拨码SW2,用加减键让变送器输出未20mA,回拨SW1。
19-07-19 06:55
用万用表测是说,我在调节sw1的同时,,串接4-20mA测量电流值,
sw3 sw4是输出报警,可以接信号给plc作运算。
我的想法和你一样,按理说确实是这样调节的。
最后修改:2019/7/19 8:00:35
19-07-19 07:59

引用 INotKissBoy 在 2019/7/18 22:18:34 发言【内容省略】

上写着:
激励10V.
信号电压1-15mv.
19-07-19 08:17
变送器上测量电压,EXC+-等于10V ,SEN+- 等于10V,SIG+-在0-30mv之间,随加载重量变化
19-07-19 08:49
附件 IMG_20190719_150135.jpg
现在量的是40mv,输出的是4mA,但是依然为210kg
19-07-19 15:02
附件 IMG_20190719_150328.jpg
激励为10V
19-07-19 15:03
附件 IMG_20190719_152834.jpg
帮忙分析一下,谢谢!
19-07-19 15:29

引用 INotKissBoy 在 2019/7/19 15:02:31 发言【内容省略】

激励电压,电阻都正常.
40mV是加重量了还是没有?
如果是没有,那加重量看看这个电压有没有变化,如果没有变化,那是传感器有问题了.
因为你这个问题比较多,我先说这一步.等这一步好了,再继续下一步.要不然说多了(至少有3个环节),你不知从何下手.
19-07-19 15:53
附件 IMG_20190719_152834.jpg
附件 IMG_20190719_155231.jpg
按照您说的,我分别拆下来测量的激励,与信号阻值,激励385好像为正常,信号只有90多
19-07-19 16:01