主题:三菱远程模块

点击:1701 回复:13

aj65btb-16dr模块有输出但输出没电压是接线有问题么还是怎么回事
附件 IMG20190606162419.jpg
19-07-18 16:37
接线图
附件 Screenshot_2019-07-18-16-39-37-08.jpg
19-07-18 16:41
三菱的CCLINK模块,16点继电器输出。先确认接线是否正确,如果接线正确还没输出电压那就是内部继电器坏了
19-07-18 17:15
指示灯亮的?
在不接电的情况下,直接量接点电阻?
19-07-18 17:51
灯亮时用万用表量一下;
19-07-18 21:10
我怀疑线没接好,继电器输出的很少坏的
19-07-18 21:51
可以将多个点试下
如果是每个点都不行,和接线的关系大些,只是一两个点有问题,可能是硬件损坏。
19-07-19 08:41
接线没错换了几个点也是没有电压
19-07-19 11:40
换了点还是没电压,是按说明书接的线,
19-07-19 11:41
指示灯亮但没有电压,是按说明书接的线但不知道哪儿有问题
19-07-19 11:42