主题:有关西门子S7-200的modbus地址对应

点击:2673 回复:23

引用 guanyumou 在 2019/7/15 15:31:07 发言【内容省略】

Q0.0它对应的寄存器编号为00001,但在报文中的实际地址是16进制的0000
你发送的0A 01 00 01 00 08 ** **
实际上是读Q0.1~Q0.7和Q1.0的状态
19-07-15 16:57
附件 未命名6.jpg
谢谢版主!现在可以读取了,我记得原本试过“0A0100000008"的,可能也搞错了
19-07-16 08:26
我记得我试过“0000”的表情  按照版主的提示,现在可以了。应该是“0A0100000008”
19-07-16 08:29

引用 lizhengchao 在 2019/7/16 8:26:03 发言【内容省略】

客气!这个调试助手我用过!好像有的时候会出现计算出的CRC校验不正确的情况!
19-07-16 12:32