前面的铜板是带电的。这是国内高端品牌。合闸时是不是有点不太安全?因为首先要合上隔离开关。
附件 IMG_20190712_103217.jpg
附件 IMG_20190712_104052.jpg
附件 IMG_20190712_103200.jpg
19-07-12 11:08
1楼
该帖内容不符合相关规定!
19-07-12 11:32

引用 yinguiyao 在 2019/7/12 11:32:26 发言【内容省略】

设计说明上说,允许柜内操作。既然允许。就存在很大的操作安全问题。
19-07-12 11:48
是不是没选装防护罩啊?厂家应该不会出这种低级错误吧
19-07-12 13:55
这种样子额设计就是这样。。。
19-07-12 17:17
增加个有机玻璃护板就可以了
19-07-12 21:15
那基本的亚克力板防护都没有吗?
19-07-12 21:45

引用 goldage 在 2019/7/12 21:15:06 发言【内容省略】

我们经常会看到有这样的提示,非隔离开关生产厂家严紧对所购产品进行任何技术改造,一旦发生上述行为生产厂家将不再承担任何安全及法律上的赔偿责任,等等。
19-07-12 23:02
第3个图左边的柜子,其操作手柄在外部。
19-07-13 00:38
遇到这种情况,应该直接指出问题来,认为厂家说明书的规定不合理的,要给厂家发确认函,让他们给改进建议。