登录
首页 PLC论坛 信捷XINJE
回帖 发帖
正文

主题:三菱Q系列与信捷XC通讯

点击:1329 回复:5

有朋友做过三菱Q系列与信捷XC系列moudbus 通讯的吗?
三菱用得是G.INPUT 与G.OUTPUT 来读写,信捷PLC里面只需要设置还是也要写程序
19-07-09 20:51
我也想知道怎么实现的。帮你顶下!
19-07-09 22:17

引用 IchLiebeF0YF 在 2019/7/9 20:51:47 发言【内容省略】

三菱这边肯定得编程
信捷这边就简单设置就可以实现Modbus RTU Slave,以串口2为例:
附件 image.jpg
19-07-09 23:44
信捷如果是从站就不要写程序了,设置一下串口就行了
19-07-10 08:11
也可以不用编程,可以借助第三方进行数据传输
19-09-05 17:50
MODBUS PROFINET