登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:威纶通HMI与欧姆龙E5CC通讯实例

点击:7992 回复:6

1接线
485两线制接线,可以去威纶通通讯连接手册里参考与MODBUS的铜须接线
2温控表设置
如下如。设置好通讯协议,波特率等,站号1/2/3往后排得了
附件 QQ截图20170619103626.jpg
3触摸屏设置
参数注意与表中设置一样
附件 QQ截图20190709141158.jpg
4通讯地址
手册中的地址是16进制,转换成10进制再加1,就是触摸屏中的地址
附件 MODBUS 读写温度地址1.jpg
附件 QQ截图20190709141630.jpg
附件 QQ截图20190709141653.jpg
好了,就这么多,希望各位需要的伙伴门一步到位
19-07-09 14:18
挺好的帖子,怎么没人回复呢?
19-07-31 19:00
好帖不要沉,让更多人看到
21-01-18 21:34
谢谢楼主分享!
21-03-23 22:24
温度量程呢,怎么定义的
21-09-05 23:50
手册中的地址是16进制,转换成10进制再加1,就是触摸屏中的地址,什么时候需要加1什么时候不用加1比如说我的MV监控6x9736(H2606)的时候就不用加1?
附件 1.jpg
22-01-12 20:01
这个和不同厂家屏幕有关系
22-01-14 10:53

工控新闻

更多新闻资讯