主题:Mobbus通信地址
点击:938 回复:9
楼主
管理
cma_520
FR-D720S变频器用RS485通信时的,Modbus的通信地址,在哪可以察看,如,运行频率 运行电流 之类的地址
19-07-07 11:51
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
手册
19-07-07 12:11
2楼
编辑
引用
管理
cma_520
有手册,就是不知道在哪看,都看了好几遍了 ,没有找到
19-07-07 14:55
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
19-07-07 14:58
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
40014 运行频率 等等
E740手册看到了
估计是一样的。
19-07-07 15:04
5楼
编辑
引用
管理
cma_520
我的手册怎么和你们不一样,可以提供下载地址码
19-07-07 15:09
6楼
编辑
引用
管理
cma_520
SHOU
手册us和使用的变频器型号是一致的,就是找不到Modbus的寄存器地址。
19-07-07 15:17
7楼
编辑
引用
管理
565495722
有参数限制
19-07-07 15:33
8楼
编辑
引用
管理
dlr
楼主应该下载这个应用篇。
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
19-07-07 15:56
9楼
编辑
引用
管理
cma_520
找到了谢谢各位的帮忙,
地址在FR-D700的另一个手册上,应用篇中