1997年,我毕业后下厂了,进了市里一家大型国有机器制造企业,并几经转折令人羡慕地被分到该厂大修车间(后来的磨床专业厂)的电气班组,成了一名电工。
初到电工班组那时,就接到一个大活,之前卖出去的一台旧磨床被从用户那里拉了回来,据说用户公司破产了不得已才拉回来的。该磨床上面所有电气件都要拆下来进行清理和翻新。销售人员趁此向领导大力建议提升磨床电气元件品质和档次,跟进磨床南方市场需求 。这时我突然发现手里竟没有一套电气图是完整的,图纸上随处可见涂抹和标记,奇怪的是技术组也拿不出一份完整的磨床电气图,究竟改了啥,只有电工自己心里清楚,这怎么能行呢!我于是暗下决心,手绘一套完整的电气图纸,因为那时车间技术组只有一台电脑,不太可能给我制图用,何况当时还不会电脑制图。这个工作首先是我自愿的,而且大多是利用业余时间来完成,但后来还是得到班组和车间领导支持的,从提供一些制图工具到纸张,再到办公室。休息日画,回家画,班上画,铅笔画完后再用碳素笔描清楚,拿到外面的打印社里毫不含乎地自费复印出来 。每出来一套复印图就兴奋不已啊!把它们挂到电气班休息室的墙上指导配盘和接线,甚至都挂到了我那简易出租屋的墙壁上,一举手一投足都能看得到。家里壁橱最里边到现在还保留着几套当时手绘的磨床电气图纸,已经尘封多年了!
电气图画着画着,就越来越感觉到有种不方便,常常因为每个小改动,都要把整张图甚至整套图纸重画一遍,非常地麻烦 ,当时社会上学电脑风气正浓,于是我学电脑制图的想法越来越强烈。一次出差的机会,偶得台科大的 Protel sch 99se读本,如获至宝,很快就学画了一套现场亲自测绘的一台钢筋校直机电路图,记得当拿到这份还带着墨香的清晰的打印图纸时是激动不已!
至于后来如何改用AUTOCAD ELECTRICAL制电气图,那是后来发现Protel sch 99se非常适合来画电子电路图而不是太适合常规的工厂电路图的缘故。
最后修改:2019/7/7 18:34:07
19-07-04 23:27
1999年,我所在的磨床公司破天荒地接了一个出口美国的磨床订单,公司全员振奋。可是接下来摆在领导和职工眼前的困难也是非常之多,比如合同中要求磨床控制必须采用时下比较先进的可编程控制系统(PLC),可是你看眼前的磨床控制系统简直落后得一踏糊涂。
很快,公司领导就作出决定,临时从厂外聘请一位电气工程师帮助搞出PLC程序,让我做他的助手,我很乐意,可又有些吃不准,对于 PLC,之前在学校时只略作接触,没有任何实践基础,为此我特别去拜访我的老师,得知我所在的集团公司的建材产品早就在用PLC了,老师边给我打气,边给我拿 了一本他曾经做过的除尘器PLC控制电气图纸作参考。从老师那里回来,心里开始有了底气,将遇到的PLC技术所有疑点和难点都一一整理在本子上,决心这次一定从根上逐一弄个明白。
外聘的电气工程师杨工是位三十岁上下的男子,白皙、挺拔,稍许白发更彰显成熟与才气。从见到他第一眼起,就曾梦想着将来也要成为他那样的人。
杨工一到调试现场,我就开始忙个不停,不但随叫随到,而且是身体力行地想他之所想,急他之所急,从安装接线到动作调试,由于前期工作做得足,我无一不了如指掌,甚至有时瞥到他写完某一步后立马能猜到下一步他要写啥程序 。
这次调试对我来说是次很重要的经历,在这之后,公司主营的所有的磨床产品及开发的其它产品的PLC控制系统的设计与调试无一不出自我之手,没有再外委过。
最后修改:2019/7/6 1:15:44
19-07-04 23:31
http://se.digitalmonks.cn/dream/index/index/index.html?media=zhgkw1
点这个链接到施耐德电气官网进行提交,然后就坐等评奖啦
19-07-05 18:27
楼主有文化基础,学的也快,关键是自己有这份心……
19-07-06 07:16
楼主是准备写成连载啊
19-07-08 09:52
楼主,还需要您在施耐德电气官网提交本文,并且截图发这里看看哦
预祝成功获奖!
插播一下,在本论坛发帖后,并通过这个链接在施耐德电气官网提交参与帖
http://se.digitalmonks.cn/dream/index/index/index.html?media=zhgkw1
19-07-09 10:09

引用 jint 在 2019/7/9 10:09:41 发言【内容省略】

嗯 ,好的,谢谢!表情
19-07-09 12:37
2014年有机会驻公司矿渣微粉项目现场做现场调试工作,现场工作繁杂而多变,什么问题都可能出现,很多时候都是白天忙于处理各种工作 ,夜晚对白天的工作进行梳理,对第二天的工作还得进行必要的准备,并事先 想好突发状况的应对措施,因为现场好多工作都是多个单位交叉进行,弄不好工作就无法向下进行。
在安装完油站后,对磨机柜(PLC柜)输出到磨辊油站、加压油站、减速机油站与干油站的信号 重新检查了一遍。磨机柜的输入信号 是DC24V的,担心安装公司接线时错把磨机柜的输出信号接到了磨机柜的输入信号 上,那会直接把油站的AC220V电压引入到了磨机柜的DC24V输入模块当中,将此模块烧毁,严重时会把CPU电源烧毁,赵总,我的同事也是老前辈在这个事情上多次提醒过我,这个现象在以前类似的项目中发生 过,要我引起高度注意。
将磨机柜所有输出到各个油站的干接点信号 一一核对,发现磨机柜输出到干油站的信号 有误,将磨机柜对应这个输出点的继电器断电合上,这里要重重地提一下,我们用的是施耐德的继电器太完美了,它可以在没有上电的情况下,合上继电器上端的小按钮开关也能使继电器接通的,大大地方便 了线路检查与检修工作 。
为稳妥起见,我想出一个可行的检查方法,将磨机柜的电源L+(或是5L12实际是一棵线,线号穿重了)和M与各个油站的电源线L01与N用万用表的蜂鸣档分别测量看 是不是接通的 ,正常情况下是不接通的,如果是接通的,就证明是接错了。
在现场繁杂的安装与调试工作当中,这只是其中一瞥,但我知道,这些繁杂、不起眼的甚至别人不愿做的一件件小事、一个个的平凡过往终将会成就我的梦想,人的一生很短暂,我会珍惜每一个过往,因为它们都是我实现梦想的基石 。
在2014年末,在一场白雪过后,这个年产30万吨的粉末站终于如期投产了。