主题:求帮忙,直流水泵降压

点击:1440 回复:15

我们的PLC项目中有一台直流的小型水泵,工作电压12V,只有两根电源线,打算把电压降到5V使用,之前用一个开关电源的,太麻烦了,请问大家有什么可行的降压办法吗?
19-07-01 20:09
电流大不大,要不弄个7805就可以了
19-07-01 20:48
开关电源会有一个可调电阻,可以调整输出电压,如果你调到尽头都不能满足你的工作电压的要求,可以再串接二极管,一个压降就是0.7V,可以串到符合你的电压要求。不知道楼主是不是买不到12V的水泵,通常12V的小泵是非常常见的
19-07-01 21:01
先要搞清工作电流,2A以下用DC/DC降压板就行了;
19-07-01 21:33
电流大概0.4-0.5A
19-07-01 22:33
使用LM2576,电流3A,可以买个现成降压的模块,也可以自己做。
19-07-02 04:37
两个泵
,串联使用
19-07-02 05:24

引用 AdawaQqztWqv 在 2019/7/1 22:33:20 发言【内容省略】

7805足够了
19-07-02 07:54
谢谢各位的帮助!
19-07-02 08:47
感觉还是开关电源不麻烦.
你想想,7805你得做电路板,做散热,说不定启动还问题大.
dc/dc本身也是开关电源,只不过输入是12VDC.
19-07-02 09:24