主题:电流互感器接热继电器
点击:8269 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
1649111019
今天在维修中看到一个奇怪的接法,45KW电动机,星三角启动,在空开下口套了一个电流互感器,互感器的二次侧接到了热过载继电器上,这是什么原理?
19-07-01 09:04
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
大型电机的电流很大,一般是要通过电流互感器把大电流变成0~5A的二次电流,再用热继电器进行保护的。
19-07-01 09:09
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
用小热继电器降低成本,而且不容易坏好接线。
19-07-01 09:20
3楼
编辑
引用
管理
1649111019
具体接线怎么接呢?能给手画个简单的图纸吗?只是互感器和热继电器链接的即可,想象不到怎么连接的,谢谢
19-07-01 09:49
4楼
编辑
引用
管理
1649111019
具体接线怎么接呢?能给手画个简单的图纸吗?只是互感器和热继电器链接的即可,想象不到怎么连接的,谢谢
19-07-01 09:50
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
19-07-01 10:26
6楼
编辑
引用
管理
yanli7234
感觉楼主还是不明白原理,如果明白了原理,接线不算啥。
互感器你可以理解成一个系数,比如:100:5的互感器,相当于电流变成了1/20。对应的,热继也可以选原来1/20的,如果原来是100A的,现在选5A的即可。
19-07-01 11:04
7楼
编辑
引用
管理
小笑笑
在网上找一份低压断路器(热-电磁型)图看一下就明白了
19-07-01 11:14
8楼
编辑
引用
管理
10011001
引用
小笑笑
在 2019/7/1 11:14:18 发言
【内容省略】
高见!!!
19-07-01 11:15
9楼
编辑
引用
管理
26349092
引用
gk_0
在 2019/7/1 9:09:21 发言
【内容省略】
看版主在5楼的图,主电机线并没有从热继电器走线,只是将电流互感器线接在了热继的主触点上,这样探测到的也只是二次电流的大小,就算是二次电流变大,热继动作,电机的主电路并没有脱开啊?也起不到电机过载保护的作用啊?