其实我还没搞清,MPI算是一种协议还是一种网路连接方式?西门子341C-2PN/DP这个CPU要和这种设备连接,是要自己写程序吗?还是哪里配置下就可以了
19-06-29 11:34
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
MPI算是一种协议
连接什么设备?
19-06-29 15:11
2楼
编辑
引用
管理
truezhang
是支持MPI协议的设备
19-06-30 09:52
3楼
编辑
引用
管理
yanli7234
314C-2PN/DP的DP口应该可以设置为MPI。MPI、DP、PPI都是485总线上的通信协议,如果你的PLC要连接支持MPI的设备,我猜可能是触摸屏之类的吧,接线别接错了(西门子的485定义很奇怪,A-、B+,其他多数公司都是A+、B-),编程应该不会很麻烦(否则谁用西门子啊)。
19-06-30 10:29
4楼
编辑
引用
管理
truezhang
不是触摸屏,也是个控制器,我还在问客户具体型号,只是想先了解下这类通讯方式该怎么做
19-07-01 11:57
5楼
编辑
引用
管理
xlian
MPI是西门子的一种通讯协议相对于PPI(点对点)来说MPI是多点通讯
19-07-01 14:16
6楼
编辑
引用
管理
yanli7234
引用
truezhang
在 2019/7/1 11:57:03 发言
【内容省略】
如果是控制器,十有八九是西门子的PLC,MPI并不怎么通用,其他公司很少支持。我做过416用MPI跟224XP通讯,编程不麻烦。但当时的PLC,根本达不到西门子标称的那么多个连接,偶尔会掉线,而且不报警,最后只好减少两个点(224,这俩点加了EM277做DP通讯)才稳定了。
19-07-01 15:16
7楼
管理
A工控回收西