主题:台达b2伺服报警问题
点击:2275 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
15238757763
师傅们,我把28脚接十;27脚接plc;伺服报警了,但plc收不到信号,啥原因?求救
19-06-27 12:16
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
PLC的输入是PNP还是NPN?
19-06-27 12:40
2楼
编辑
引用
管理
千里马的主人
plc是npn的接- 是pnp的接+
19-06-27 14:05
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果是NPN,接线图如下
19-06-27 14:39
4楼
编辑
引用
管理
15238757763
我是松下plc,给技术打电话说,让我按图接,28脚接十,27接plc输入,
最后经过实验得到结论,28接负,27接plc输入
谢谢各位师傅们