主题:利德华福高压变频器输出杂波分析
点击:1537 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
yanli7234
本胖也没看懂,赶脚很厉害的样子。
19-06-30 11:24
11楼
编辑
引用
管理
上善若可
是出现了多余的脉冲波形,而不是缺失。
19-07-01 10:54
12楼
编辑
引用
管理
上善若可
解释一下, 这是两个不同的功率模块,图片和视频分别对应其中一个功率模块故障现象。不知道你现在懂了没有。
我测的是最后输出波形,有时候输出波形有问题但就是不报故障。
19-07-01 11:00
13楼
编辑
引用
管理
上善若可
谢谢版主大大 光临寒舍 蓬荜生辉啊!
19-07-01 11:01
14楼
编辑
引用
管理
上善若可
引用
上善若可
在 2019/7/1 11:00:52 发言
【内容省略】
参股后开始ATV
19-07-01 11:03
15楼
编辑
引用
管理
yanli7234
今天是本胖失业的第一天,本胖制定了作息时间表,今天上午勉强算是执行了吧。最近的计划是学习SolidWorks,周一到周五每天学习10节。每天一小时混论坛,学习+灌水。
19-07-01 11:09
16楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
引用
上善若可
在 2019/7/1 11:00:52 发言
【内容省略】
不懂
你的意思是,一个是“光纤内缩导致”,另一个是“工装时序性逻辑问题导致”
换掉光纤,更换“工装时序性逻辑”(应该是个硬件吧)问题是不是就解决了
19-07-01 12:09
17楼
编辑
引用
管理
上善若可
以下是引用上善若可在2019/7/1 11:00:52的发言:
回答:一个是“光纤内缩导致”, 更换光纤就好了。
另一个是“工装时序性逻辑问题导致”,这句话的意思是测试工装芯片程序有问题。更换合适的工装或者重现刷程序就会解决。
这次明白了吧。我也不知道你哪里不明白了。。。
19-07-01 15:14
18楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
这次明白了,看来是新产品,或有新部件加入
19-07-01 17:11