登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:利德华福高压变频器输出杂波分析

点击:1537 回复:18

附件 微信图片_20190627112953.jpg
图片 是利德华福变频器满载输出有杂波,经查是光纤内缩导致。
视频 是施耐德ATV模块 ,经反复研究得出结论:模块本事并无问题,杂波是工装时序性逻辑问题导致。
19-06-27 11:38
什么是工装时序性逻辑?
19-06-27 19:51
光纤不好不会报通讯故障吗?
19-06-28 07:43
测试工作里的主芯片程序匹配度不好
19-06-28 09:18
一般会报驱动故障。
19-06-28 09:19
工装里的主芯片
19-06-28 09:20
谢谢
19-06-28 19:09
你就说主芯片里面程序不行就容易听懂简单多了
19-06-28 20:52
不是丢失脉冲了吗?
19-06-28 20:57
正常波形啥样
没看明白问题出在哪里
“图片 是利德华福变频器满载输出有杂波,经查是光纤内缩导致。”-----好像是光纤的问题
“视频 是施耐德ATV模块 ,经反复研究得出结论:模块本事并无问题,杂波是工装时序性逻辑问题导致。”-----这里又说是工装时序性逻辑问题
问“什么是工装时序性逻辑?”,答“测试工作里的主芯片程序匹配度不好”------是不是答非所问
弱弱的问一句,施耐德参股前用的是“施耐德ATV模块”吗
19-06-29 10:04