登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:西门子Smart 200 PLC如何连接ABB变频器

点击:3679 回复:19

最近有位客户使用了我们ModbusTCP转ModbusRTU转换器,用来连接ABB的变频器,然后用200SMART PLC控制这个ABB变频器,下面以200SMART PLC读取变频器的其中一个参数温度来举个例子:
一、所用硬件设备:
1.ABB品牌变频器型号ACS510
2.ModbusTCP转ModbusRTU模块
3.西门子200SMART PLC
二、硬件连接图示如下:
附件 1.jpg
三、参数设置如下:
1.ABB变频器默认的通讯参数为:9600,n,8,1;站号地址1
2.ModbusTCP转ModbusRTU模块设置的相关参数:
(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置
附件 2.jpg
附件 3.jpg
(2)Modbus RTU侧从站设置
附件 3.jpg
3. ACS510 ABB变频器寄存器地址是4010,这里用的是03功能码,形式为4xxxx将其设定温度参数改为123
附件 4.jpg
4. 西门子200 SMART PLC程序如下:
注意:西门子modbus地址读写加一位,从4011开始,指针指向VW5000地址,然后监控表里就能读过来刚才变频器设定的数据,如下
附件 5.jpg
可见,通过这样简单的操作设置,就可以实现smart PLC与变频器的通讯,另外通过我们的这个模块也可以直接能和上位机监控软件通讯,如WinCC、组态王、力控……
用该种方式也可实现S7-1200/1500PLC与变频器的通讯
使用我们这个模块的好处是,如果直接通过485方式连接的话,这样通讯稳定性不好,干扰很大,如果用我们模块的话,转成以太网方式要比485方式通信快,而且还不会有干扰。
19-06-27 08:39
能解释一下为啥客户不使用你图片左下角的集成的RS485口与ABB510做ModbusRTU通讯,却要花大价钱买个ModbusTCP转ModbusRTU的模块呢?
有可能的解释是这个RS485用来连接触摸屏的,但是大多数厂家现在的触摸屏都带有以太网,PLC上的以太网留给触摸屏不是速度更快么。
Good Luck~
19-06-27 08:53
老项目改造,那个口已经用了,客户不想改动原来的配置!
19-06-27 09:12

引用 cvlsam 在 2019/6/27 8:53:30 发言【内容省略】

楼主的解释是:使用我们这个模块的好处是,如果直接通过485方式连接的话,这样通讯稳定性不好,干扰很大,如果用我们模块的话,转成以太网方式要比485方式通信快,而且还不会有干扰。
最后修改:2019/6/28 11:18:52
19-06-27 09:21

引用 大连德嘉工控WB 在 2019/6/27 9:12:34 发言【内容省略】

你这个产品的售价比SB CM01更低廉?
Good Luck~
19-06-27 09:28
单网口的168,4网口的268
19-06-27 10:14
这个实例中,该模块是放到变频器侧的,尽可能近,缩短485的距离。放在哪是根据现场具体情况定的哦,并不是从外观上来确定放置的位置哦
19-06-27 10:29
远程MODBUS模块使用 还是有市场的,价格还算好吧。
比如箱子到变频器很远的话,用这个还好
19-06-27 21:07

引用 gk_0 在 2019/6/27 9:21:14 发言【内容省略】

假如现场有400个变频器,200 Smart需要读取这400个变频器的输出电流!这个时候这个模块就很有用!
最后修改:2019/6/27 21:48:02
19-06-27 21:44

引用 大连德嘉工控WB 在 2019/6/27 10:14:43 发言【内容省略】

话说200 Smart通过网口可以链接8个服务器,你这模块485端可以最多66个从站,这样算下来可以接很多从站了!
19-06-27 21:52

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯