登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:WinCC采集RS485数采仪实例

点击:1149 回复:0

分享下客户通过大连德嘉ModbusTCP转ModbusRTU模块,将数采仪设备(RS485)与上位机wincc通讯的小例子,下面是客户用的数采仪的相关资料说明,中控室采用Modbus RTU协议通信。
附件 1.jpg
现在这个数采仪设备默认地址是1,串口波特率为9600,数据位8,停止位1,无校验;采用的是Modbus 03功能码,寄存器地址是从40001地址开始的,(这里解释下40001这个地址不是真正的Modbus起始地址,只不过地址方式是4xxxx,实际的起始地址是从1开始的),然后两个寄存器存放的是Float的数据类型。
接下来介绍下ModbusTCP转ModbusRTU转换器设置的相关参数:
(1)设置转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器进入IP地址设置
附件 2.jpg
附件 3.jpg
(2)Modbus RTU侧从站设置
附件 4.jpg
这里选择对应的波特率、校验位、停止位,下面以连接7个从站为例,分别介绍各从站地址与WinCC地址的对应关系,先将具体对应关系列出:
第一种方式:从站只有一个,站号为 1
第二种方式:从站共有七个,站号为 1-7
modbus TCP 起始地址与 modbus 从站的对应关系
00000-09999 对应 1 号从站 0-9999
10000-19999 对应 2 号从站 0-9999
20000-29999 对应 3 号从站 0-9999
......
50000-59999 对应 6 号从站 0-9999
60000-65535 对应 7 号从站 0-5535
第三种方式:从站共有 66 个,站号为 1-66
modbus TCP 起始地址与 modbus 从站的对应关系
00000-00999 对应 1 号从站 0-999
01000-01999 对应 2 号从站 0-999
02000-02999 对应 3 号从站 0-999
......
64000-64999 对应 65 号从站 0-999
65000-65535 对应 66 号从站 0-535
下面是上位机wincc中相关的设置:
1. 连接参数设置
在WinCC中添加ModbusTCPIP驱动,然后建立一个新的连接,如下
附件 5.jpg
2.WinCC中对应的地址
(1)从站地址为1对应WinCC的地址
附件 6.jpg
(2)从站地址为2对应WinCC的地址
附件 7.jpg
(3)从站地址为3对应WinCC的地址
附件 8.jpg
(4)从站地址为4对应WinCC的地址
附件 9.jpg
(5)从站地址为5对应WinCC的地址
附件 10.jpg
通过以上的概述,就能通过ModbusTCP转ModbusRTU模块将数采仪设备与上位机WinCC实现通讯。
19-06-26 13:02

工控新闻

更多新闻资讯