正文

主题:自编的S7-300程序如何实现离线模拟?

点击:5409 回复:17

这几天在研究S7软件的应用(以前接触比较少),在组态完毕后,我自己编了一条小程序,想进行离线模拟(没有与PLC连接),具体操做是:先check——保存——Monitor。系统说“Online:Der eingsetellte Anschlu?(com-port order USB) ist zur Zeit nicht verfugber”  我理解的意思是:在线状态时应该将数据传输线与PLC的com点连接。我想可能现在处于在线的状态,就不能空手模拟把,接着我点了open Offline/Online partner这个按钮,来改变我的在线状态,又提示我“Unable to open the Online /Offline partner”。
我对三菱的GPPW玩的比较熟,我刚才的操作就是按照GPPW的思路来做的。哪位高手教一下,怎么办?谢谢!
05-08-13 16:15
你的STEP7 是什么版本的?
05-08-13 16:35
你必须先打开S7-PLCSIM,然后把程序下载,把CPU打在RUN状态,现在就可点击Monitor了。
05-08-13 17:38
版本是V 5.2+SP1
我的意思是不和CPU连接,能不能实现Monitor?
这样自学的方便一点啊
05-08-15 08:15
3楼不是给了你方法嘛,plcsim就是300的模拟器呀
05-08-15 08:48

谢谢!
最后修改:2005-8-16 8:19:26
05-08-15 10:52
刚Monitor了,S7下方有绿色横条,表示在RUN,
当我要一个常开点 I 0.1 “Modify to 1 ”,系统却没有显示应该有的绿色通路,请问我还少做了哪一步啊?(我现在已经安装了PLCSIM了,授权也有。)
谢谢大虾指教!
最后修改:2005-8-16 8:18:30
05-08-15 12:44
可以在plcsim中建立一个输入触点,然后就可以当开关用了
05-08-16 10:03
非常感谢!终于了解了,哈哈
05-08-16 10:46
plcsim没有授权,有那位XD给个网址呀,谢谢了
05-08-16 11:42