登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:刚刚接到一朋友电话,水处理设备用的松下PLC,使用3年了突然只能手动不能自动

点击:2921 回复:19

难道厂家有这么黑心?钱已经早就付清了,使用满了3年就突然不能自动,可以手动,难道是上了时间锁?
19-06-17 15:23
不要盲目下结论,搞清楚情况先,是不是电路故障呀
19-06-17 18:22
那也是有可能的,自己监控程序看呢,没有加密的情况下。
19-06-17 19:28
能看程序最好看看程序。
小概率是不满足自动启动条件,大概率是时间到,锁机了。
19-06-17 19:29
还是确认一下自动运行条件是否具备了吧!
我遇到过反冲洗自动不行,实际上是因为反洗条件不满足,导致设置时间到了还是不能自动反冲洗!
19-06-17 19:50
先确定PLC没报警
再利用手动调整,查看相应的信号是正常
根据工艺手调到恶略状态,比如是恒压供水,放水到低压
转到自动(确认自动方式),查看PLC输出(比如控制水泵)指示是否亮,不亮基本确认做了手脚
再找人看程序是否加密,加密再追加不良企业嫌疑分量
但愿程序能读出,什么原因就好查了。
19-06-17 20:32
谢谢各位的指教,明天跟朋友一起过去看看
19-06-17 20:54
我认为不一定是PLC的故障,估计是外部条件不能满足进入自动状态,比如检测状态转换的传感器存在问题等
19-06-17 21:00
如果PLC加了时间锁一般都有提示或者故障灯有规律闪烁。
19-06-17 21:37
估计是某个感应坏了
19-06-17 23:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯