主题:西门子M430变频器15KW奇怪电源故障

点击:2908 回复:40

是吸收尖峰阻容器件
19-06-17 18:28
这两个件不知所以,无法测量,按连接位置推测应该是电阻之类。
拆下测量阻值均为无穷大,按一般变频器开关电源结构考虑用180K电阻代替,成功启动。变频器现场试验也正常。
第一次见此类元件,谁有资料,愿闻其详。
19-06-17 19:05
看这两个电阻与谁连在一起,一般大功率电阻有这么几个地方,比如降压启动电阻 阻容吸收电阻 反馈电阻,你看看是哪一种情况。
19-06-17 19:51
不是启动电阻吗
19-06-17 22:33

应该是GL41K
附件 LH@Q3XQRWFSWOWLN97T【(JC.jpg
19-06-18 08:23
刚找了个西门子的板子看了下,是二极管!换电阻上去怕是坚持不了多久哦,看位置似乎是开关电源变压器的阻容吸收回路!
19-06-18 09:00

引用 在 2019/6/18 8:23:59 发言【内容省略】

   楼上高人能介绍一下这种元件吗?
19-06-18 09:12

https://www.alldatasheetcn.com/
搜索
最后修改:2019/6/18 10:04:44
19-06-18 10:04
附件 02.jpg
电路中位置
查淘宝没有卖的,但百度百科中有图片一致,应该就是二极管。
原理还有点迷糊,目前变频器用着没事。
19-06-18 22:12
附件 IMG20190618214306.jpg
反向耐压没有测,需要的话回头测下。
最后修改:2019/6/19 7:25:14
19-06-19 07:22

上一页 下一页