凌风WjrHdOij
欧瑞E1000 7.5变频器 模块炸了 换了模块 把驱动板修好了 ,现在控制板显示HF后灭 ,确定 是控制板问题,下面不知道怎么查了。请修到过的朋友指点下。
19-06-15 16:40
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
HF是厂家标示,自检没过!3.3V对不对?
19-06-15 16:46
2楼
编辑
引用
管理
711022027
这个是欧瑞变频器的通病,开关电源电路电解电容换了就可以了,好像是220UF的那个。
19-06-15 16:47
3楼
编辑
引用
管理
凌风WjrHdOij
是存储芯片程序的问题 把93LC86C拆了好了 ,我现在把芯片清空看下
19-06-15 17:22
4楼
编辑
引用
管理
北巷丨KJCkQk
大哥,短接op5和cm就行,别想太复杂
19-06-17 16:40
5楼
编辑
引用
管理
蔚蓝天空pzQa
你好,我现在有一台欧瑞的也出现一样的问题,果然把这个芯片拆了就好了 请问换个芯片的话程序怎么弄进去呢
19-08-26 21:49
6楼
编辑
引用
管理
蔚蓝天空pzQa
何出此言呢
19-08-27 17:21
7楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
首先你要有一个烧录器 可以把原机程序读出来 在写进新的芯片里就好
19-08-28 16:41
8楼
编辑
引用
管理
xiang5007
不明白其原因,请教指点一下,查看OP5功能为复位,改其它功能也是不行,必须短接CM与OP5面板才能显示。谢谢!
20-07-24 11:59
9楼
编辑
引用
管理
yiyibushe
和楼主一样的问题,还特意短接了op5和com以为很神奇地好了,果然没有用。
正常的变频器怎么要短接才能显示,说不通的。