我用EM235的两个AD口转换同一个电压,但是转换的两个数据不是一直相等,总有偏差。可不可以把数据的后几位与0进行与操作,把它约掉?
最后修改:
2005-8-13 15:27:11
05-08-13 10:57
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有一点偏差是正常的;
05-08-13 16:12
2楼
编辑
引用
管理
incol
因为我的程序里,如果两个电压相等就要跳转到其他语句,所以如果两个数据不能很稳定的保持相等,另外的语句就一直都运行不了,请问有没有解决的办法?
05-08-13 16:46
3楼
编辑
引用
管理
incol
没人回吗?
05-08-15 10:52
4楼
编辑
引用
管理
Shyer
汗...你就不会做一个
MW0=AIW0-AIW2
IF MW0>A
OR MW0<-A
THEN ......
05-08-15 11:57
5楼
编辑
引用
管理
zhaofeng_518
同意楼上的,别判断两个模拟量相等
05-08-15 13:42
6楼
编辑
引用
管理
linkin
同意4楼
05-08-21 13:49
7楼
编辑
引用
管理
hbyclhb
4楼的办法很好
05-08-27 23:42
8楼
编辑
引用
管理
eeduzhongfa
你可以设定你的这两个模拟量的值的比较范围,如(5000~5010),在这之内的就认为相等不就可以解决了吗?
05-08-31 16:17
9楼
编辑
引用
管理
Abby_huang
转换结果只有12位有效数字,最后三位可以去掉(将读数与16#f8进行与操作)