登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:问一个西门子的AD转换的问题

点击:3365 回复:11

我用EM235的两个AD口转换同一个电压,但是转换的两个数据不是一直相等,总有偏差。可不可以把数据的后几位与0进行与操作,把它约掉?
最后修改:2005-8-13 15:27:11
05-08-13 10:57
有一点偏差是正常的;
05-08-13 16:12
因为我的程序里,如果两个电压相等就要跳转到其他语句,所以如果两个数据不能很稳定的保持相等,另外的语句就一直都运行不了,请问有没有解决的办法?
05-08-13 16:46
没人回吗?
05-08-15 10:52
汗...你就不会做一个
MW0=AIW0-AIW2
IF   MW0>A
OR  MW0<-A
THEN  ......
05-08-15 11:57
同意楼上的,别判断两个模拟量相等
05-08-15 13:42
同意4楼
05-08-21 13:49
4楼的办法很好
05-08-27 23:42
你可以设定你的这两个模拟量的值的比较范围,如(5000~5010),在这之内的就认为相等不就可以解决了吗?
05-08-31 16:17
转换结果只有12位有效数字,最后三位可以去掉(将读数与16#f8进行与操作)
05-09-03 01:33

上一页下一页