主题:请教: 已知干球和湿球温度,求相对湿度
点击:6842 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
404513201
用PLC测得干球和湿球温度,求相对湿度,谁有公式,精度要求不高, 只想用公式,不想用查表方法
19-06-14 13:16
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
404513201
在 2019/6/14 13:16:47 发言
【内容省略】
我是搬运工。
Good Luck~
19-06-14 13:22
2楼
编辑
引用
管理
mengx9806
让我冷汗淋漓的公式,高中学的数学,全部还老师了?这公式居然我不会算
19-06-14 13:31
3楼
编辑
引用
管理
404513201
感谢回复,
这公式太复杂了
19-06-14 13:38
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
其实,不管是公式法还是查表法。现在都不是问题。因为有了计算机这个强大的计算能力,加上数据库的支持,还怕计算吗?不会吧?
19-06-14 13:48
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
这个st之类的编程看出优势了
19-06-17 21:49
6楼
编辑
引用
管理
dggemi
=(POWER(10,(10.286*B11+661.13)/(237.3+B11))*0.001-0.07947*(B2-B11))*100/(POWER(10,(10.286*B2+661.13)/(237.3+B2))*0.001)
以上是execl中的公式,B2是干球温度,B11是湿球温度。以下是可以在类似python中运行的代码。
print(((10**((10.286*B11+661.13)/(237.3+B11))*0.001-0.07947*(B2-B11))*100/(10**((10.286*B2+661.13)/(237.3+B2))*0.001)))
20-01-18 12:51
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
引用
dggemi
在 2020/1/18 12:51:44 发言
【内容省略】
该用树莓派的控制器了
20-01-18 16:26
8楼
编辑
引用
管理
mfw995
不知道你的问题解决了吗?是怎样解决的?能否分享一下解决方法?我现在也遇到了同样的问题。
21-03-28 14:32