本人由于工作关系 刚刚接触变频器 虚心向位前辈请教
我单位有一台三肯变频器 控制面板被锁定 任何参数都无法更改,哪位前辈有解决的方法啊?表情
05-08-13 08:43
顶上去
IHF 55k 用控制电路工作正常 就是控制面板不能更改参数
05-08-15 10:30
输入解锁参数就好了。cd=096.0就ok了
05-08-17 20:29
不错 我同意  不明白可以来电话13197261450
06-02-16 17:38
cd 096=0  解锁,
cd 096=1  锁定。
06-02-17 06:06
学习学习,谢谢