主题:绝缘表的【G极】使用方法?

点击:1175 回复:16

绝缘表的【G极】使用方法?
附件 涂鸦_IMG_20190613_084704R_1.jpg
在测量电线电缆时,,,是怎么使用【G极】?
19-06-13 08:57
接线缆外皮
19-06-13 09:30
我平时都是用2根,是不是不规范。
19-06-13 09:38

引用 HabeRkbMGcUw 在 2019/6/13 9:30:47 发言【内容省略】

您确定?!?!
19-06-13 09:57
也只是知道有这个端子和大致的作用。
如1楼所说和顶楼图示描述,比如测电缆的绝缘,所得值偏小、疑因故有较大泄漏电流时,可以使用G极连接电缆外皮,有可能是抵消泄漏电流的影响。
为大致理解,不一定准确。
我们那时测设备的绝缘,特殊情况下,会根据实际情况、以及有关人员的经验等,判断可否使用,测得值仅供参考;
当然,这方法需对设备及环境完全了解——说这个的目的,是感觉该方法,大概与绝缘表G极的使用类似。
补记:
我所见到的是摇表,电子式绝缘表没有使用过。
最后修改:2019/6/13 10:08:32
19-06-13 10:06

引用 mjinbao 在 2019/6/13 10:06:44 发言【内容省略】

感谢分享!
19-06-13 10:32
6楼
该帖内容不符合相关规定!
19-06-13 12:09
附件 1.jpg
19-06-13 19:07

引用 fsjnzhouyan 在 2019/6/13 19:07:51 发言【内容省略】

是电缆线的屏蔽层吗?
19-06-13 19:20
摇表地端为+,屏端为-。线端表头绕组的另一端接于屏。摇表接屏端相当于连通了+-之间的另一个通路,这部分的电流不会通过线端。
19-06-13 20:30