主题:求教!siemens MM440变频器故障.
点击:1272 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
GZL6922
siemens MM440变频器,7.5KW,380V.用于驱动风机.运转途中报警"F0022",不能复位.断电源后有时可复位,并且可以启动,但输出负荷不到20%在30S~150S左右又报警"F0022",跳停!拆开变频器检查,未见明显异常(表象).有哪位大虾可以告诉我如何、检查处理吗?gzl6922@163.com
谢了!
05-08-13 00:22
1楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
从你的表述来看,主电路应该没有问题,你可以检查驱动和电源电路,
05-08-13 07:38
2楼
编辑
引用
管理
GZL6922
谢谢!主电源电路无异常.您指的"驱动电路"是驱动IGBT的吗?
05-08-14 01:06
3楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
是的