主题:昆仑通泰触摸屏读两块温控表,怎样选通信地址?
点击:2584 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
wajjan
昆仑通泰触摸屏, 型号是TPC7062Ti ,要读两块汇邦的温度表,通信地址怎么选呢?
最后修改:
2019/6/10 8:43:26
19-06-10 03:25
1楼
编辑
引用
管理
wajjan
我在添加设备时首先选莫迪康modbus RTU设备,这样选对吗?
19-06-10 03:27
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
你的温控器支持modbus rtu吗?
如果支持:
把那个addr参数,一块设置1,一块设置2.通讯地址相应填就行.
19-06-10 09:15
3楼
编辑
引用
管理
wajjan
这个地方
通道号怎么选。通道号是多少啊。
19-06-10 10:19
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
通道号是你要通讯的温控器的参数地址,不是两个的区分地址.区分地址应该是设备地址.
你把温控器说明贴全点.
19-06-10 11:01
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
首先确认你的温控仪modbus rtu;
二个不同的地址是在温控仪上设定的;设不同的站号;
19-06-10 11:30
6楼
编辑
引用
管理
465010287
你这个可以参考我那个帖子的详细步骤说明主要就是这个地址,在MCGS寄存器地址要搞清楚加一,
19-06-10 11:33
7楼
编辑
引用
管理
wajjan
在这个地方怎么选通道号呢?
19-06-10 11:42
8楼
编辑
引用
管理
wajjan
albus通讯协议说明 V80 PDF
这份资料有详细说明。谁有啊
19-06-10 11:43
9楼
编辑
引用
管理
wajjan
MCGS寄存器地址要搞清楚加一
这个已经明白了。现在正在找厂家的通信协议,其中给岀了读址的简略计算法。
19-06-10 12:18