主题:伺服运动
点击:513 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1491272663
请问:伺服控制在正常运动过程中,突然在某一位置发生定位改变,重新启动运行又正常,时不时来一次,机械传动上没问题,监视脉冲也没问题,希望各位大侠提供思路!
19-06-09 21:16
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
伺服是要靠程序来控制的,你的程序有没有问题?
19-06-09 21:50
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主PLC到伺服驱动器的控制是走的迎接线还是通讯协议
19-06-09 22:04
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
“某一位置”有规律还是没有规律,发生的频次如何。
19-06-09 22:23
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
有没有带位置反馈的,考虑反馈环节问题
19-06-09 22:45