登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:AB 525变频器偶尔输出不正常导致电机不转

点击:1476 回复:17

最近在客户现场,遇到个电机偶尔不转情况,监控了下程序看到启动信号和频率都有给定,当电机不转时,发现变频器的输出频率徘徊于0-1HZ之间,有时过几秒自动恢复正常,参数设置与往常一致。
于是怀疑变频器有问题,从上海发过来一个新变频,使用后出现类似情形。
1.测量电机,阻值平衡,不存在缺相问题
2.检查接法,三角形接法与图纸一致
3.变频器为230V单相输入电压,不存在输入断线问题
4.采用网络通讯,无通讯报警
实在想不出是哪出了问题
19-06-09 07:47
如果你更换的变频器出现同类似情况,那就应该不是变频器问题了,你看看是不是电机不可能?是不是出现这种情况?
最后修改:2019/6/9 8:23:31
19-06-09 08:23
楼主采用硬接线试一试,看看还有这种情况吗?怀疑干扰造成的
19-06-09 08:57
3楼
该帖内容不符合相关规定!
19-06-09 12:18
问题的关键所在是在出现问题的时候是否真有稳定的给定信号,这个信号的来源是经过有中间继电器的话建议你检查相关的硬件线路,电机和变频器应该是正常的
19-06-09 22:12
0-1其实就是没有  考虑程序问题
看看软件里报的问题,比看变频器更详细
实在不行 脱开负载 带空电机用直接指令测试
19-06-09 22:36
正常和不正常时的视频
19-06-10 11:56
硬接线不好弄,搞得都是走通信
19-06-10 11:57
现场面板启动呢?
19-06-10 12:57

引用 skkssun 在 2019/6/10 12:57:31 发言【内容省略】

没有任何报警信息
19-06-11 07:22

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯