主题:求教:U突然停止了!
点击:1194 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zhang_219
我用的是S7-315-2DP,在操作过程中CPU突然STOP了,请问是不是进220电压了!
05-08-12 20:15
1楼
编辑
引用
管理
Bfhy
不一定,你先看一下在线诊断的结果。
05-08-12 20:45
2楼
编辑
引用
管理
Bfhy
在程序里加上一个OB82看看。
05-08-12 22:33
3楼
编辑
引用
管理
zhang_219
OB82我已经+了
在线诊断是少OB86,可我把86+上后,CPU显示组态错误,不+OB86组态正常,
我的组态没有问题
05-08-13 08:14