登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:台达AS系列plc232连接昆仑通态通讯问题

点击:4522 回复:12

我所设定的东西在新的plc和昆仑通态上面是可以通讯的,拿到现场以后安装上就不通了,昆仑通态显示通讯故障2,
19-06-04 18:40
现在急需解决跪求大神协助
19-06-04 21:28
实验室和现场的差别估计就是信号线的不同吧,难道你在现场的电源干扰会多得离谱?应该没辣么夸张吧
19-06-04 21:39
干扰的可能性低,还是接线哪里的问题。
终端电阻之类的。
19-06-04 21:46
通讯线断了
19-06-04 22:14
将现场的设备拆下,在现场单独连接PLC和屏试下。
19-06-04 22:53
后来又试了试,不通了,怎么办,9针插头接线只接2,3,5,查看故障2,说端口被占用,这怎么更改端口????
19-06-05 05:35
这种情况你可以更换COM口或者驱动重新安装一下,因为这个驱动重新安装一下驱动重新安装下驱动,你可以用串口多用几场再试下
19-06-05 11:50
现在连上了,方法就是所有时间调到最大,而且时间还必须得一致,plc上和昆仑通态的,现在又发现个问题,我一掉电,再上电又出现通讯故障2,如果重新写入程序才能得已恢复,为啥哇????
19-06-05 13:11
通讯设置不会保存下来?
19-06-05 13:36

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯