求助一个FX系列的程序,触摸屏上有8个按钮,分别对应Y0至Y7输出(外加一个复位清除键)。程序要求:根据8个按钮选择时的不同顺序,对应相同顺序的输出。
19-06-04 16:15
请高手指点下
19-06-04 16:17
没有弄明白什么问题!
19-06-04 16:37
触摸屏上有8个按钮(M0-M7),比如分别选择M7,M1,M0,M4,相对应的Y7,Y1,Y0,Y4分别间隔1秒输出。
19-06-04 16:55
对应输出完毕后,全都复位
19-06-04 16:57
这种问题竟然每年都有人提出来,我都在这个论坛为这种功能写过欧姆龙程序,三菱做法也一样,构建一个队列结构,输出只要遍历队列就可以。队列指令三菱也有的。
19-06-04 16:57

引用 暴君 在 2019/6/4 16:55:40 发言【内容省略】

有没有顺序要求,比如在触摸屏上按下的顺序是M1,M7,M0,M4,那么输出的顺序就是Y1,Y7,Y0,Y4,另外请告知是FX的哪一个型号。
19-06-04 17:52

引用 暴君 在 2019/6/4 16:57:04 发言【内容省略】

是自动复位,还是人为干预复位
19-06-04 18:42
这个逻辑有点复杂表情
19-06-04 21:13
假如楼主按下按钮的时间间隔超过1秒,是否也是按照间隔1秒的输出?要求不同,写法不同