主题:三菱FX2N高速计数器进位到普通计数器有漏计

点击:1785 回复:24

程序看上去没问题,楼主是发现少计算一个脉冲么
19-05-31 21:08
感谢YXBK 版主指教,明天复位顺序排到C0前面,现场试下,
19-05-31 22:22
M8002是上电第一次接通一次,对C251复位,后面应该是一直断开的,况且现在C251计数和复位都正常,不正常的是C0有时候不能记到数
19-05-31 22:27
C251被先复位,貌似在之后取不到其上升沿,但现在只是(偶尔)漏计;可观察C251的通断状态,或者取其下降沿看是什么情况。
若按8楼方法试可以,则是指令顺序安排问题。
19-05-31 23:46
程序扫描顺序问题,把第10行,放到第6行前端试一下
19-06-01 07:24
用比较指令,当C251大于某个数值时C0加1
19-06-01 08:18
高速计数器只能与输入端口X0-X7配合使用
19-06-01 08:34
今天试了各种方法:把第10条放到第6条前面,把上升沿改成下降沿,C251接点加延时断开,都没有效果,最后只能做了个SUB减法和CMP比较指令,提前100个脉冲做比较输出,没有完美的方法了。
最后修改:2019/6/1 21:42:46
19-06-01 21:40
最后总结下自己的观点:C251是中断,计数到达的清零一瞬间,输出脉冲时间非常短,远小于扫描周期,导致普通计数器有时候来不及响应,漏计。我想实现的功能是,编码器接的高速计数器脉冲数连续循环计数0-19999,每1个周期进位1,那么有没有,什么更好的方法能够显示这2个数据,如有没有高速的中断接点延时来触发普通计数器,等等
19-06-02 12:43
19楼
该帖内容不符合相关规定!
19-06-02 21:35