登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX2N高速计数器进位到普通计数器有漏计

点击:1787 回复:24

这是3U的
19-06-03 15:37
再次感谢YXBK班主的内心!确实是我程序错了,我程序里还有个比较指今,进位计数里没有加m201(等于计数值接通),怪不得转得慢每次漏计
最后修改:2019/6/5 16:29:43
19-06-05 16:26
附件 捕获.jpg
最后修改:2019/6/5 16:40:09
19-06-05 16:37

引用 zyzzxgm 在 2019/6/5 16:37:48 发言【内容省略】

你第一次发的程序里面是没有比较指令在里面的,如果你完全按这个程序C0是不会计数的,以后提问要给我们最实际的问题,你这样给我们看的是一个程序,实际去试验的又是另一个程序,写程序别说少了这么多,有时摆放顺序不一样、有没有用上升沿都有很大差距的。
附件 A255AC2D4C04A3432DB9F0EB4E41D86E320.jpg
19-06-05 17:15
好的下次注意,表情
19-06-05 17:30