登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱FX2N高速计数器进位到普通计数器有漏计
点击:1787 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
YXBK
这是3U的
19-06-03 15:37
21楼
编辑
引用
管理
zyzzxgm
再次感谢YXBK班主的内心!确实是我程序错了,我程序里还有个比较指今,进位计数里没有加m201(等于计数值接通),怪不得转得慢每次漏计
最后修改:
2019/6/5 16:29:43
19-06-05 16:26
22楼
编辑
引用
管理
zyzzxgm
最后修改:
2019/6/5 16:40:09
19-06-05 16:37
23楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
zyzzxgm
在 2019/6/5 16:37:48 发言
【内容省略】
你第一次发的程序里面是没有比较指令在里面的,如果你完全按这个程序C0是不会计数的,以后提问要给我们最实际的问题,你这样给我们看的是一个程序,实际去试验的又是另一个程序,写程序别说少了这么多,有时摆放顺序不一样、有没有用上升沿都有很大差距的。
19-06-05 17:15
24楼
编辑
引用
管理
zyzzxgm
好的下次注意,
19-06-05 17:30
上一页
上一页
工控新闻
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
工业智能体究竟价值几何?
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
更多新闻资讯