主题:三菱FB功能块数据类型问题

点击:5855 回复:2

三菱PLC使用FB功能块时,功能块寄存器是断电保持的,主程序中的对应输入端口寄存器是否也要断电保持型?因为在FB的自动分配软元件设置中,默认的分配字软元件和位软元件都是停电保持用的。我想写一个回原点的FB块,会对应到D8340 D8350 D8360.
最后修改:2019/5/31 10:19:04
19-05-31 10:02
数据引入再导出??建IN_OUT的的引脚变量就好了呀
19-05-31 13:39
如果FB块背景数据无外部变量赋值,那就是按设置的保持性来工作。如果有外部赋值,那就得按外部变量的保持性。
19-05-31 14:14