登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:[求助] 停电后就要用笔记本连上去启动,为什么?
点击:3646 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
david66
每次停电后,都要用笔记本连上PLC,在MODE里切换到RUN才能使之工作。请问这是什么原因? 电池是换了新的以后才发生这种情况的。
05-08-12 16:33
1楼
编辑
引用
管理
zsyf1
什么PLC?肯定是设置问题
05-08-12 16:39
2楼
编辑
引用
管理
zjl739
停电重起时,你是否用编程电缆把笔记本连在PLC上了。
最后修改:
2005-8-17 11:56:10
05-08-15 08:57
3楼
编辑
引用
管理
l10g24
引用
zsyf1
在 2005-8-12 16:39:00 发言
【内容省略】
支持意见
05-08-15 09:41
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
把DM里的起动设置更改一下就行了;
05-08-15 10:53
5楼
编辑
引用
管理
david66
OMRON CPMIA PLC
是否需要释放权限?
谢谢楼上各位关心。
本人菜鸟,请各位费心回答时,能否尽量详细一些? 谢谢!
最后修改:
2005-8-18 10:53:15
05-08-18 10:22
6楼
编辑
引用
管理
david66
2楼大哥:
设置--〉启动--〉模式--〉选择 “运行”(原来在编程器状态)
是否就可以了?
05-08-18 10:59
7楼
编辑
引用
管理
machelec
应该是可以了的
05-08-19 17:13
8楼
编辑
引用
管理
iton
DM6602改为“0000”
05-10-19 17:37
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
iton
在 2005-10-19 17:37:00 发言
【内容省略】
正确;
可能你设置的是启动后进入编程状况;
05-10-19 19:20