主题:伺服电机的UVW 线分相序吗,如果接错会造成什么后果?

点击:27391 回复:14

伺服是闭环,接错线,开机运转后就会报警,变频输出接错最多是方向反了
19-05-30 21:49
通常的伺服接反会报警的
19-05-30 23:23
伺服接错会报警,变频器接错不会报警,会反转
19-08-11 21:11
不能,因为多了相对变频马达多了一个位置环,也就是编码器的反馈,接错了方向不对直接就报警了。
19-08-12 08:54
会飞车
19-08-12 11:01