主题:明纬开关电源多组输出为什么有最小电流要求
点击:3451 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
kazefsh
多路反馈是有的,但是不是提高各路输出精度,是平衡各路输出精度
19-05-29 07:56
11楼
编辑
引用
管理
haol1974
对交叉调整率!达不到最低电流,电路参数会不稳定的!
19-05-29 08:00
12楼
编辑
引用
管理
jxgan2004
上次也是用过一次,多组输出的。对输出负载最低有要求。也是明纬的。
19-05-29 08:28
13楼
编辑
引用
管理
yjk2289
这个还真没注意,平常用的时候也没啥事。电源一般选的时候大一点就可以了。
19-05-29 08:48
14楼
编辑
引用
管理
yjk2289
这个还真没注意。
19-05-29 08:51
15楼
编辑
引用
管理
877476825
难道有电流取样装置,进行反馈?
19-05-29 09:23
16楼
编辑
引用
管理
799676754
还没有用过这样的电源模块。
19-05-29 09:47
17楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
goldage
在 2019/5/28 21:02:36 发言
【内容省略】
电脑的开关电源也一样的,受某一受控回路负荷的影响,其他的回路也随着升高或者降低。
多年前我买了一套修硬盘的装置,给待修硬盘供电就使用了一台淘汰下来的电脑来关电源,其中的+5V老是达不到要求(低于4.5V,+12V正常)。后来找到取样电路,调换电阻调节电压,使之达到+5.2V左右,此时+12V已达到将近+13V了。
19-05-29 20:47
18楼
编辑
引用
管理
450767466
真不知道呢
19-05-29 21:16
19楼
编辑
引用
管理
goldage
我试过用电脑的12V电源做简单的同步系统,电源给一个5K的电位器做电源,然后这个电位器的中点带4个电位器,那4个电位器的中点带4个变频器,那12V电源一直稳定啊,这个负载够小吧,其他的电源组都是稳定的,个人认为电源和实际的设计很大关系
19-05-29 21:29