主题:奇怪/求解:设备一合开关就跳,原来是它惹的祸!!

点击:1596 回复:15

会不会是脏加湿引起漏电
19-05-26 16:50
这样的风扇,如果不加热继,连锁风机堵转时过流保护。电器着火的可能性很大。
19-05-26 21:30

引用 kdrjl 在 2019/5/26 21:30:29 发言【内容省略】

赞??一个,我已经见过别人的电箱风扇起火两回了
19-05-27 09:50
我们单位,曾经有一套系统,柜子在客户着火了,很惊讶的,拉回来一看,就明白了,是控制电源变压器着火了。该变压器没有设置热继,因为其电流太小了,都没在意它的存在,结果,有人用它把电器柜的排风扇接在一起供电了。排风扇天长日久工作,太脏了,就堵转了,结果,变压器就着火了。现象是变压器着火,实际是排风扇卡死了不转。
柜子运回来一看,立马就明白了。后悔不已。变压器负载再小,也要考虑热继保护的。这就像消防设备,你可能一辈子都没用它,但是不能没有它,因为一旦有事,没有就惨了。
最后修改:2019/5/27 14:03:58
19-05-27 13:59
有时可能就是接触问题,你觉得没做什么处理,但是就那样的检查摆弄一番,问题便解决了,你还在那纳闷呢。。。
19-05-27 16:44
线虚了会不会有漏电保护
19-05-28 09:16