我们单位,曾经有一套系统,柜子在客户着火了,很惊讶的,拉回来一看,就明白了,是控制电源变压器着火了。该变压器没有设置热继,因为其电流太小了,都没在意它的存在,结果,有人用它把电器柜的排风扇接在一起供电了。排风扇天长日久工作,太脏了,就堵转了,结果,变压器就着火了。现象是变压器着火,实际是排风扇卡死了不转。
柜子运回来一看,立马就明白了。后悔不已。变压器负载再小,也要考虑热继保护的。这就像消防设备,你可能一辈子都没用它,但是不能没有它,因为一旦有事,没有就惨了。
最后修改:2019/5/27 14:03:58