登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:这个功能,难道是我不会用么、台达B2伺服驱动器的通讯超时停机问题、。

点击:3136 回复:9

硬件配置:PLC-232-触摸屏-485-台达B2伺服、
设置参数:速度模式,速度限制打开。
DI映射到了PLC里面,伺服ON,扭矩限制等等,参数给定都是从PLC控制。
调试完成后,想着,动作过程中,万一通讯断了,伺服停不下来有点危险。
把通讯错误设置打开,警告并且停止,时间是10S。
现在的现象是,只要我伺服启动以后
1,必须要把复位bit一直ON才不会报错(手册说是上升沿触发)。
2,还有个非常严重的问题,伺服启动后,我拔了485通讯线,伺服一直转也不会报错了、
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
19-05-25 11:56
不行的话,伺服ON信号还是走PLC IO点吧,感觉靠谱一点。表情
19-05-25 12:00
伺服自身停止不应该把限位接到伺服驱动器里面吗
19-05-25 13:22
伺服的急停信号和原点,左右极限位,建议采用硬线方式
19-05-25 13:36
我是做的速度控制,不是位置
19-05-25 17:24
我做速度控制 不是位置
19-05-25 17:24

引用 bnnyygy 在 2019/5/25 17:24:18 发言【内容省略】

速度控制也有左右极限位,和急停信号吧。
另外楼主的PLC型号,还有就是楼主最后的决定,如果是通讯控制,楼主请上传你的通讯协议程序和PLC型号。
楼主如果打算硬线控制,你有哪些问题。
根据楼主的叙述我怀疑楼主的程序有问题。
必须要把复位bit一直ON才不会报错。
在硬件中是可以设置ON和NC形式的
最后修改:2019/5/25 17:51:55
19-05-25 17:51

引用 李东泽 在 2019/5/25 17:51:21 发言【内容省略】

程序没问题,就ON几个bit而已(触摸屏置位伺服通讯地址bit,PLC置位bit一样的效果),可能是伺服干扰,通讯线就普通2芯电线,回头找屏蔽线试试。
准备把伺服ON信号走IO点了,设备拍急停就可以把伺服停下来,伺服控制电源就加一个接触器。应该没问题了。谢谢回复。
19-05-25 18:17
楼主加个接触器是做双重保护吗?故障直接停伺服表情
19-05-27 11:08

引用 INotKissBoy 在 2019/5/27 11:08:29 发言【内容省略】

是的,拍急停直接切断伺服RS,也切断SON。应该没问题。
后续换了带屏蔽的RS485通讯线还是不行,伺服驱动器也是新的。
19-06-04 20:19

工控新闻

更多新闻资讯