主题:【求助】BINP指令问题求助大家

点击:791 回复:2

楼主
附件 11.jpg
练习做的程序,只是不明白BINP指令为什么当C0是10时,K4Y50存储的是0,大神们能帮忙解答吗?
19-05-23 18:34

引用 fabio01 在 2019/5/23 18:34:33 发言【内容省略】

原因是C0等于十进制10时,也就是16进制的A,在BCD中,并没有A~F的表达,也就是说,10进制的10~15对于BIN指令来说是非法数据。
这个时候M8067运算错误标志位应该是ON了。
Good Luck~
19-05-24 13:21
谢谢,确实是这样,转化为十六进制只要有字母就会显示0
19-05-26 10:47