主题:【求助】BINP指令问题求助大家
点击:791 回复:2
楼主
管理
fabio01
练习做的程序,只是不明白BINP指令为什么当C0是10时,K4Y50存储的是0,大神们能帮忙解答吗?
19-05-23 18:34
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
fabio01
在 2019/5/23 18:34:33 发言
【内容省略】
原因是C0等于十进制10时,也就是16进制的A,在BCD中,并没有A~F的表达,也就是说,10进制的10~15对于BIN指令来说是非法数据。
这个时候M8067运算错误标志位应该是ON了。
Good Luck~
19-05-24 13:21
2楼
编辑
引用
管理
fabio01
谢谢,确实是这样,转化为十六进制只要有字母就会显示0
19-05-26 10:47